[接地][检测]火线、零线反接和地线失效检测电路 |
[接地][检测]火线、零线反接和地线失效检测电路 |
2015-03-04 16:21:41, Wed
Post
#1
|
||
猫猫猫 Group: Power Cat Posts: 626 Joined: 2006-12-8 Member No.: 2 |
一.防雷防浪涌主电路: 1.插座电源输入端必须按(L)相线;(N)零线;地线;正确的接入墙上插座,缺地线(绿色线),或(L)相线与(N)零线调换,都会使D1红色灯亮,报告 接线错或地线不正确(SITE WIRiNG FAULT);下面我们还会讲到. 2.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,组成了因输出端短路或过电流保护; 3.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,与6只压敏电阻及F5温度保险组成了因雷击的瞬间超压,电源线路电涌的保护; 注:关键元件,资料显示(6只压敏电阻型号:Z131 20UL 的规格为:长期稳定工作为交流130V,直流175V,电变阻电压为最小:184V,最大224V;最 大箝位电压为320V,100A;典型电容量2000pf;能量70焦耳;峰值电流6500A.) 4.六只压敏电阻及L1,L2电感和C电容组成了∏型高频滤波; 二.显示辅电路: 1.R8,R7为D2,D1发光二极管提供在120V电压下不大于10mA的限流电阻;D3为旁路负半周的电流,保证流过D2,D1发光二极管及Q1,Q2三极管的电流为正向脉动直流; 2.R3为Q1的上偏置电阻,在Q2截止时给Q1提供基极电流使Q1导通,D1红色发光管不亮,D2绿色发光管亮;(此为接线,地线正确状态) 3.R4,R5为Q2的上偏置电阻,R6为Q2的下偏置电阻,D4同D3的作用,保证负偏压小于0.7V,由于Q1 KSP 13的放大倍数非常高hFE>5000,所以只要极微小的基极电流,甚至感应电压就可使Q2导通,也就是说Q2的上偏置接点电位必须与Q2的发射极保持同电位,才能保证Q2截止,Q1导通,D1红色发光管不亮,D2绿色发光管亮;状态显示正确.否则无地线或(L)相线;(N)零线换位置都会使Q2正偏导通,Q1截止,D1红色发光管D2绿色发光管同时亮;报告接线错或地线不正确(SITE WIRiNG FAULT).
Attached File(s)
|
|
|
||
Lo-Fi Version | Time is now: 2024-10-30 09:40 |