SANTAK 3C3 EX UPS RS232 通讯协议
硬件描述: 代码 通讯速率 2400bps 数据长度 8-bit 停止位 1-bit 校验位 无 命令(注:带",XX"的命令形式,XX表示机柜地址,范围01~96): 代码 Q2<cr> 代码 Q2,XX<cr> 作用: 代码 查询UPS状态指令2 响应: 代码 MMM.M MMM.M MMM.M NNN.N PPP.P PPP.P PPP.P QQQ QQQ QQQ RR.R SSS.S TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0<cr> 详述: 代码 输入电压: MMM.M,M 是 0 到 9 的数字,单位伏特,三个相位按照 R-S-T 顺序给出 I/P 失效电压: NNN.N,N 是 0 到 9 的数字,单位伏特 输出电压: PPP.P,P 是 0 到 9 的数字,单位伏特,三个相位按照 R-S-T 顺序给出 输出电流: QQQ,Q 是 0 到 9 的数字,QQQ 是最大电流百分比,并非绝对值,三个相位按照 R-S-T 顺序给出(按:即负载百分比) I/P 频率: RR.R,R 是 0 到 9 的数字,单位赫兹 电池电压: SSS.S,S 是 0 到 9 的数字,单位伏特 温度: TT.T,T 是 0 到 9 的数字,单位摄氏度 UPS 状态: b7b6b5b4b3b2b1b0,bn 是一位比特,为 '0' 或 '1' UPS 状态详述: b7 == '1' -> 市电失败(即时值) b6 == '1' -> 电池电量低 b5 == '1' -> 旁路/稳压 b4 == '1' -> UPS 故障 b3 == '1' -> UPS 类型是后备式 '0' -> UPS 类型是在线式 b2 == '1' -> 正在运行测试 b1 == '1' -> 正在关闭 b0 == '1' -> 蜂鸣器启用 停止字节: <cr> 命令: 代码 WA<cr> 代码 WA,XX<cr> 作用: 代码 查询功率信息 响应: 代码 WWW.W WWW.W WWW.W VVV.V VVV.V VVV.V TTT.T SSS.S AAA.A AAA.A AAA.A QQQ b7b6b5b4b3b2b1b0 <cr> 描述: 代码 输出功率: WWW.W,W 是 0 到 9 的数字,单位千瓦(R 相),三个相位按照 R-S-T 顺序给出 输出复功率: VVV.V,V 是 0 到 9 的数字,单位千伏安(R 相),三个相位按照 R-S-T 顺序给出 总功率: TTT.T,T 是 0 到 9 的数字,单位千瓦,包含 R-S-T 三个相位 总复功率: SSS.S,S 是 0 到 9 的数字,单位千伏安,包含 R-S-T 三个相位 输出电流: AAA.A,A 是 0 到 9 的数字,单位安培(R 相),三个相位按照 R-S-T 顺序给出 O/P 负载: QQQ,Q 是 0 到 9 的数字,QQQ 是 W% 或 VA% 两者中最大值。 VA%,是伏安最大的百分比。 W%为最大实际功率的百分比 UPS 状态: 与 Q2 指令相同 停止字节: <cr> 命令: 代码 S<n><cr> 代码 S<n>,XX<cr> 作用: 代码 在 n 分钟后关闭 UPS 响应: 代码 Shut UPS output off in <n> minutes. 详述: 代码 UPS 的输出将在 n 分钟后被关闭,即使市电正常
但是,如果在 n 分钟之内电池电量过低,则输出将立刻关闭 在 UPS 输出关闭后,UPS 内部控制器继续监控市电,如果市电正常,UPS 将在等待 10 秒后连接市电到输出 <n>是一个数值范围,从 .2, .3, ..., 01, 02, ..., 到 10 举例: S.3<cr> 表示在 0.3 分钟后关闭输出 |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 2024-10-31 21:26 |