CnK/CnKS/CnKR/CnKRS 系列串口命令
Attached File  santak_ups.pdf ( 156.5k ) Number of downloads: 288
Go to the top of the page
 
+Quote Post
猫猫草
post 2014-09-25 17:13:52, Thu
Post #2


猫猫猫
***

Group: Power Cat
Posts: 626
Joined: 2006-12-8
Member No.: 2



SANTAK 3C3 EX UPS RS232 通讯协议

硬件描述:
代码
通讯速率 2400bps
数据长度 8-bit
停止位 1-bit
校验位 无

命令(注:带",XX"的命令形式,XX表示机柜地址,范围01~96):
代码
Q2<cr>

代码
Q2,XX<cr>

作用:
代码
查询UPS状态指令2

响应:
代码
MMM.M MMM.M MMM.M NNN.N PPP.P PPP.P PPP.P QQQ QQQ QQQ RR.R SSS.S TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>

详述:
代码
输入电压:
  MMM.M,M 是 0 到 9 的数字,单位伏特,三个相位按照 R-S-T 顺序给出
I/P 失效电压:
  NNN.N,N 是 0 到 9 的数字,单位伏特
输出电压:
  PPP.P,P 是 0 到 9 的数字,单位伏特,三个相位按照 R-S-T 顺序给出
输出电流:
  QQQ,Q 是 0 到 9 的数字,QQQ 是最大电流百分比,并非绝对值,三个相位按照 R-S-T 顺序给出(按:即负载百分比)
I/P 频率:
  RR.R,R 是 0 到 9 的数字,单位赫兹
电池电压:
  SSS.S,S 是 0 到 9 的数字,单位伏特
温度:
  TT.T,T 是 0 到 9 的数字,单位摄氏度
UPS 状态:
  b7b6b5b4b3b2b1b0,bn 是一位比特,为 '0' 或 '1'
    UPS 状态详述:
          b7 == '1' -> 市电失败(即时值)
          b6 == '1' -> 电池电量低
          b5 == '1' -> 旁路/稳压
          b4 == '1' -> UPS 故障
          b3 == '1' -> UPS 类型是后备式  '0' -> UPS 类型是在线式
          b2 == '1' -> 正在运行测试
          b1 == '1' -> 正在关闭
          b0 == '1' -> 蜂鸣器启用
停止字节:
  <cr>


命令:
代码
WA<cr>

代码
WA,XX<cr>

作用:
代码
查询功率信息

响应:
代码
WWW.W WWW.W WWW.W VVV.V VVV.V VVV.V TTT.T SSS.S AAA.A AAA.A AAA.A QQQ b7b6b5b4b3b2b1b0 <cr>

描述:
代码
输出功率:
  WWW.W,W 是 0 到 9 的数字,单位千瓦(R 相),三个相位按照 R-S-T 顺序给出
输出复功率:
  VVV.V,V 是 0 到 9 的数字,单位千伏安(R 相),三个相位按照 R-S-T 顺序给出
总功率:
  TTT.T,T 是 0 到 9 的数字,单位千瓦,包含 R-S-T 三个相位
总复功率:
  SSS.S,S 是 0 到 9 的数字,单位千伏安,包含 R-S-T 三个相位
输出电流:
  AAA.A,A 是 0 到 9 的数字,单位安培(R 相),三个相位按照 R-S-T 顺序给出
O/P 负载:
  QQQ,Q 是 0 到 9 的数字,QQQ 是 W% 或 VA% 两者中最大值。 VA%,是伏安最大的百分比。 W%为最大实际功率的百分比
UPS 状态:
  与 Q2 指令相同
停止字节:
  <cr>


命令:
代码
S<n><cr>

代码
S<n>,XX<cr>

作用:
代码
在 n 分钟后关闭 UPS

响应:
代码
Shut UPS output off in <n> minutes.

详述:
代码
UPS 的输出将在 n 分钟后被关闭,即使市电正常
但是,如果在 n 分钟之内电池电量过低,则输出将立刻关闭
在 UPS 输出关闭后,UPS 内部控制器继续监控市电,如果市电正常,UPS 将在等待 10 秒后连接市电到输出
<n>是一个数值范围,从 .2, .3, ..., 01, 02, ..., 到 10
举例:
  S.3<cr>
  表示在 0.3 分钟后关闭输出